Infos: | 24.03.17 FW-Forum: Simulator für Löschwasserförderung
|
Geschrieben von Matthias T.Der Aufbau, ansaugen mit der NKS ..20 m B- Leitung Verteiler .. 660 m B- Leitung . 5 m vor VKS 1 Druckbegrenzungsventil .. VKS 1 .. 660 m B- Leitung . 5 m vor VKS 2 Druckbegrenzungsventil .VKS 2 .660 m B- Leitung 5m vor BKS Druckbegrenzungsventil . BKS . 20 m B- Leitung Strahlrohr 400 l/min.
Ich würde je zwischen Druckbegrenzungsventil und Verstärkerpumpe eine Absperrmöglichkeit einfügen. Bei Pumpenausfall wird einfach vor der Pumpe abgeschiebert um die Pumpe zu wechseln. Der funktionierende Teil der Strecke fördert weiter bis zum Druckbegrenzungsventil vor der defekten Pumpe. Der Zeitaufwand nach dem Wechsel die gesamte Förderstrecke wieder hochzufahren wird so verringert.
Ebenfalls zu überdenken ist bei größeren Höhenunterschieden noch eine Absperrmöglichkeit nach der Pumpe. In 660m B-Leitung befinden sich 2915 Liter Wasser. Wenn diese am Berg einen Gegendruck verursachen kann es ziemlich lange dauern bis der Schlauch von der defekten Pumpe abgenommen werden kann. Das Niederschraubventil an der Pumpe muss dazu über die Sperrklinge geöffnet werden, der Durchfluss ist dann nicht so gewaltig.
Geschrieben von Matthias T.Jetzt zur Frage, bei 400 l/min hat der Verteiler ja keinen nennenswerten Druckverlust. Hat jemand die Erfahrung gemacht wie es bei 1000 l/min oder mehr aussieht? Der Verteiler wird genutzt um das Wasser aus der Leitung zu lassen um den Saugschlauch zu schonen. Bei den anderen Pumpen geschieht das über einem freien Druckabgang.
1000l/min sind unkritisch, ich würde <0,3bar schätzen. Bei Anwendungen >1500l/min, z.B. Werferbetrieb, sollte man dann schon ein wenig auf einen sauberen Aufbau achten.
Verteiler mit Kugelhähnen sind allgemein deutlich Strömungsgünstiger als solche mit Niederschraubventil.