  • 24.03.17 FW-Forum: Simulator für Löschwasserförderung

  • Geschrieben von Matthias T.Danke für die hilfreiche Anmerkung.

    Klar gerne


    Geschrieben von Matthias T.- Ist das beim anfahren denn auch so wenn die Leitung noch vollständig mit Wasser gefüllt ist? Das habe ich nicht versucht.


    Nunja, im Grunde gibt es bei der Schlauchstrecke zwei Zustände: Zuerst bis der Druck aufgebaut ist (Regelung auf größtmöglichen Durchfluss), anschließend bis die Pumpen zueinander eingeregelt sind (Leistungsregelung nach Druck). Die Einregelung ist aufgrund der hohen Totzeiten relativ instabil, muss also langsam erfolgen (Stichwort: Regelstrecke mit Totzeit). Mit jeder Verstärkerpumpe steigt die Ordnung (Komplexität) der Regelstrecke.

    Der erste Zustand ist bei gefüllten Schläuchen relativ kurz. Die Ausregelung der Pumpen zueinander kann aber deutlich verkürzt werden wenn die Führungsgröße (Abgabemenge) der Regelstrecke eine geringere Änderung erfährt.

    Auf Deutsch: Um so weniger sich die Abgabemenge ändert um so weniger müssen die Maschinisten nachregeln, das schafft Zeitvorteil.


    Der Zeitvorteil kommt natürlich stark auf den Umfang deiner Leitung an.

    Bei kurzen Leitungen ohne zusätzliche Verstärkerpumpen fällt es kaum ins Gewicht. Sind es nur 300m zwischen Brandstelle und Wasserentnahme kann die Leitung getrost abgeschalten werden.

    Bei einer Schlauchleitung mit mehreren Verstärkerpumpen (wie im Video) kann das schon im Minutenbereich zuschlagen. Die FPen mit stark reduzierter Abgabemenge weiterlaufen zu lassen verringert die Einregelzeit schon merklich. Bei sehr komplexen Strecken ist es sogar überlegenswert bei Förderunterbrechungen mit absehbarem Ende die Abgabemenge garnicht nicht zu drosseln.

    Viele Grüße
    Adrian

    Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren.

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    Geändert von Adrian R. [13.04.17 21:06] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     24.03.2017 14:29 Matt7hia7s T7., Bottrop
     24.03.2017 15:37 Jürg7en 7M., Weinstadt
     24.03.2017 15:54 Matt7hia7s T7., Bottrop
     25.03.2017 00:19 Adri7an 7R., Utting
     24.03.2017 15:46 Phil7lip7 R.7, Bendestorf
     24.03.2017 16:00 Matt7hia7s T7., Bottrop
     24.03.2017 16:55 Phil7lip7 R.7, Bendestorf
     25.03.2017 01:09 Adri7an 7R., Utting
     12.04.2017 19:19 Matt7hia7s T7., Bottrop
     13.04.2017 14:08 Adri7an 7R., Utting
     13.04.2017 18:45 Matt7hia7s T7., Bottrop
     13.04.2017 21:02 Adri7an 7R., Utting
     13.04.2017 21:10 Matt7hia7s J7., Krumbach
     13.04.2017 21:30 Adri7an 7R., Utting
     13.04.2017 21:49 Matt7hia7s J7., Krumbach
     13.04.2017 23:40 Matt7hia7s T7., Bottrop
     14.04.2017 10:30 Matt7hia7s J7., Krumbach
     14.04.2017 16:48 Heik7o L7., Maintal
     14.05.2017 20:30 Chri7sti7an 7H., Grötzingen
     14.04.2017 11:08 Adri7an 7R., Utting
     14.04.2017 14:12 Matt7hia7s J7., Krumbach
     14.04.2017 23:48 Adri7an 7R., Utting
     15.04.2017 13:35 Matt7hia7s J7., Krumbach
     15.04.2017 19:05 Matt7hia7s T7., Bottrop
     15.04.2017 20:08 Matt7hia7s J7., Krumbach
     16.04.2017 11:45 Matt7hia7s T7., Bottrop
     14.05.2017 17:33 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

    0.288


    Ma-Ausbildung Wasserförderung über lange Wegstrecke - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt