Also in der Anleitung steht nur folgendes. Allerdings ist nicht erklärt, wie die manuelle Tankfüllstandsregelung aktiviert wird...

Bitte beachten Sie
Bei Pumpenbetrieb mit Zuführen des Löschwassers aus Hydranten
über die Tankfüllleitung dient der Wassertank als Puffer. Der
Löschwassertank ist mit einem Überlauf ausgestattet, über den
zuviel eingespeistes Wasser abfließen kann.

VORSICHT!
Die Löschwasserpumpe und der Löschwassertank können
beim Einspeisen von Löschwasser beschädigt werden,
wenn der Einspeisedruck oder die Durchflussleistung zu
groß sind! Überdruck oder zu hohe Durchflussleistung
können bei der Löschwassereinspeisung durch eine Pumpe
(z. B. Tragkraftspritze) oder an manchen Hydranten entstehen.
➔ Maximalwerte für Fülldruck und Durchflussleistung nicht
überschreiten:
– maximal zulässiger Fülldruck: 8 bar
– maximal zulässige Durchflussleistung: 1700 l/min.

Löschwasser einspeisen über die
Tankfüllleitung
➔ Saugeingang mit Blindkupplung schließen [149A]/[150A].
➔ Prüfen, ob sämtliche Absperrorgane und Entwässerungsventile
geschlossen sind.
➔ Saugklappe in Stellung Tankbetrieb schalten, siehe Löschanlage
– Technik – Saugklappe.
➔ Hydrant vor dem Anschluss kurz durchspülen.
➔ Hydrant an Füllleitung anschließen [149B]/[150B].
➔ Hydrant öffnen.
➔ Kreiselpumpe aktivieren.

Tankfüllstandsregelung

Manuelle Tankfüllstandsregelung
Tankfüllstand überwachen.
Der Füllstand wird grafisch [151A] und mit Angabe des
Restvolumens [151B] angezeigt.
Hydrant schließen, wenn der Tank voll ist.
Eventuell zuviel eingespeistes Wasser läuft ins Freie ab.

Automatische Tankfüllstandsregelung
Die automatische Tankfüllstandsregelung öffnet und schließt die
Zuleitung zum Wassertank selbsttätig. Der Hydrant kann permanent
geöffnet bleiben.
Taste Wassertank füllen über Hydrant betätigen [152].
Die Taste kann als fest belegte Taste oder als Funktionstaste
ausgeführt sein.
Ventil Zuleitung Wassertank öffnet selbsttätig, wenn der Tankfüllstand
unter 60 % fällt.
Ventil Zuleitung Wassertank schließt selbsttätig, wenn der
Tankfüllstand 98 % erreicht.
Der Füllstand wird grafisch [151A] und mit Angabe des
Restvolumens [151B] angezeigt.
Zum Ausschalten Taste Wassertank füllen über Hydrant erneut
betätigen.
Ventil Zuleitung Wassertank ist geschlossen.
Tank füllen, wenn Tankfüllstand < 40 %:
Taste Wassertank füllen über Hydrant zweimal betätigen.
Funktion Wassertank füllen über Hydrant ist bei aktivierter
integrierter Wasserzuführung (IWZ) nicht möglich. Die
Aktivierung der integrierten Wasserzuführung schaltet die
Funktion Wassertank füllen über Hydrant automatisch ab.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Sabrina M. [22.04.17 20:48] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 22.04.2017 19:59 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 20:11 Jako7b T7., Bischheim
 22.04.2017 20:29 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 20:40 Matt7hia7s T7., Bottrop
 22.04.2017 20:47 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 21:24 Jako7b T7., Bischheim
 22.04.2017 21:38 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 21:33 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 22.04.2017 21:42 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 22:56 Matt7hia7s T7., Bottrop
 22.04.2017 23:16 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 23:33 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 06:25 Sabr7ina7 M.7, Leer
 23.04.2017 10:07 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 00:03 Mark7us 7K., Straßgiech
 23.04.2017 00:25 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 00:31 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 23.04.2017 14:17 Adri7an 7R., Utting
 23.04.2017 15:54 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 16:59 Mark7us 7K., Straßgiech
 23.04.2017 18:04 Matt7hia7s T7., Bottrop
 24.04.2017 08:37 Adri7an 7R., Utting
 24.04.2017 10:32 Matt7hia7s T7., Bottrop
 24.04.2017 12:40 Thom7as 7W., Löwenstein
 24.04.2017 14:16 Adri7an 7R., Utting
 24.04.2017 15:41 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 18:25 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 24.04.2017 08:47 Adri7an 7R., Utting
 23.04.2017 14:11 Jan 7A., Wilster

2.227