Datum24.04.2017 08:47      MSG-Nr: [ 829503 ]1698 x gelesen

Geschrieben von Markus K.30 kW würden einen 1000 Liter Tank in ca. 3 Stunden zum Kochen bringen (falls ich mich nicht verrechnet habe).

Natürlich wird aber wärend dem Betrieb auch Wärme abgeführt.

Interessant wird es vor allem bei kleinen Tanks um die 500l, da sollte der Maschinist aufpassen. Tanks über 1200l sind da gutmütiger, hier sollte man die Problematik einfach in Hinterkopf haben und in gewissen Abständen kontrollieren. Ein einfacher Schlauchkreislauf wird jedoch sehr schnell warm.


Habe an unserem MLF mal kurz getestet. Pumpe auf Tank und bei 8 bar Ausgangsdruck und Nullförderung die Pumpentemperatur überprüft (ab ca. 55°C sollte das Thermoventil aufmachen).
Hab irgendwann nach 15 Minuten abgebrochen, weil ich nicht mehr warten konnte.


Hast du das abgelassene Wasser mit der Hand kontrolliert? Deine Erfahrung deckt sich nicht mit meiner.

Viele Grüße
Adrian

Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 22.04.2017 19:59 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 20:11 Jako7b T7., Bischheim
 22.04.2017 20:29 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 20:40 Matt7hia7s T7., Bottrop
 22.04.2017 20:47 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 21:24 Jako7b T7., Bischheim
 22.04.2017 21:38 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 21:33 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 22.04.2017 21:42 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 22:56 Matt7hia7s T7., Bottrop
 22.04.2017 23:16 Sabr7ina7 M.7, Leer
 22.04.2017 23:33 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 06:25 Sabr7ina7 M.7, Leer
 23.04.2017 10:07 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 00:03 Mark7us 7K., Straßgiech
 23.04.2017 00:25 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 00:31 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 23.04.2017 14:17 Adri7an 7R., Utting
 23.04.2017 15:54 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 16:59 Mark7us 7K., Straßgiech
 23.04.2017 18:04 Matt7hia7s T7., Bottrop
 24.04.2017 08:37 Adri7an 7R., Utting
 24.04.2017 10:32 Matt7hia7s T7., Bottrop
 24.04.2017 12:40 Thom7as 7W., Löwenstein
 24.04.2017 14:16 Adri7an 7R., Utting
 24.04.2017 15:41 Matt7hia7s T7., Bottrop
 23.04.2017 18:25 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 24.04.2017 08:47 Adri7an 7R., Utting
 23.04.2017 14:11 Jan 7A., Wilster

1.593


Betrieb einer Turbo-Tauchpumpe - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt