Druckbegrenzungsventil
Moin,
Geschrieben von Matthias T.Cooles Teil und auch echt sinnig ... die Druckstöße bei 0 Sekunden Schließzeit sind gewaltig...aber das Ventil verhindert auch nur den gewaltigen Druckschlag? Den Durfluss oder Druck der in den Tank geht reguliert das Ventil nicht oder?
Nö. es bremst nur den Luftstrom der Pneumatik beim Schließvorgang, während in der anderen Richtung die Drossel nicht wirksam ist. also schnelles öffnen langsames schließen, jenachdem wie weit die Drossel zugedreht ist.
Der Drcukstoß resultiert ja aus der Bewegung der Wassersäule im Schlauch. Schließt das Ventil nun langsamer, bleibt eine Restöffnung, durch die der vom Schwung des auftreffenden Wasser erhöhte Druck noch eine Teilmenge hindurchpressen kann. Folglich fällt die Druckspitze geringer aus.
Allerdings wird hier nur die Schließzeit um einen konstanten Wert verlangsamt. Damit wird der Druckstoß zwar generell kleiner, die Steuerung ist jedoch nicht abhängig von der tatsächlichen Höhe der Druckspitze. Sehr lange Zuleitung => immer noch (etwas verminderte) Druckspitze . Also von der Wirkung nicht vergleichbar mit DBV in der Speiseleitung, welches auf den tatsächlichen Druck abzielt.
Gruß,
Thorben