Geschrieben von Florian K.kann mir jemand sagen, was von einem B,C42 und C52 die maximale Fördermenge ist?

Eine maximale Fördermenge gibt es nicht, der zu überwindende Druckverlust steigt aber exponentiell an. ((Strömungsgeschwindigkeit^2)/2). Eine schöne Übersicht hat Uwe R. angehängt. Ich kann noch Link empfehlen.

Begrenzt wird man durch den maximalen Pumpendruck und natürlich den maximalen Betriebsdruck der Schläuche. Im Bergbau sind m.W. C-Leitungen mit 40 bar üblich, damit kann man kilometerweit eindringen.


Die Rechnung ist im Feuerwehrbereich recht einfach:

10 bar Pumpendruck - 6 bar Strahlrohrdruck = 4 bar Druckverlust für die Schlauchstrecke.


Der Druckverlust der Schlauchstrecke wird dabei von Länge und Druchfluss beeinflusst:

Je kürzer die Schlauchleitung ist, desto mehr Wasser kann mit diesem Druckverlust gefördert werden. Bei 55m B-Leitung zwischen Pumpe und Wenderohr sind z.B. 2000l/min mit einer B-Leitung möglich. Ebenso kann mit dem D-Schlauch als Schnellangriff 80 - 100 l/min abgegeben werden, die Länge des Schnellangriff ist ja auf 30 - 60m begrenzt.

Bei der Wasserförderung fährt man die B-Leitungen hingegen absichtlich mit geringem Druchfluss (~800l/min) um große Pumpenabstände zu ermöglichen. Durch den exponentiellen Anstieg des Druckverlustes ist es effizienter mehrere Leitungen zu legen statt den Durchfluss zu erhöhen.

Der Pumpendruck kann natürlich ebenfalls bis zum Betriebsdruck der Schläuche (16 bar) angehoben werden, dort stoßen unsere Pumpen allerdings schnell an die Leistungsgrenze. Ich würde nicht über 12 bar gehen.

Hilft dir das?

Viele Grüße
Adrian

Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Adrian R. [03.09.17 09:10] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.09.2017 20:32 Flor7ian7 K.7, Gernsbach
 02.09.2017 20:59 Uwe 7R., Waldsee
 03.09.2017 09:06 Adri7an 7R., Utting
 03.09.2017 13:02 Flor7ian7 K.7, Gernsbach
 03.09.2017 13:32 Jürg7en 7M., Weinstadt
 03.09.2017 18:54 Flor7ian7 K.7, Gernsbach

0.163


Maximale Fördermenge Feuerwehr Schläuche - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt