Danke für die Hinweis Links und Erklärungen.
Mir war das mit den Druckverluste klar und das normal die Faustformel mit 800 l/min bei 1oom B-Schläuche ist.
Ich bin zur Zeit an einer Maschinisten Übung am planen, habe auch dazu schon die anderen Beiträge hier gelesen. Ich möchte die Themen Druckverlust durch Reibung / Förderleitung als Doppelleitung und dadurch niedrigerer Druckverlust und Mehr Wasserabgabe gleich mehr Druckverlust verdeutlichen.
Dazu möchte ich diese Wasserförderung klein halten, d.h. keine 500m B-Schläuche verlegen, sondern mit 100m C 52 Schläuche, weil da der Druckverlust höher ist wie 100m B-Schläuche.
Nur bin ich am grübeln mit dem Thema Mehr Wasser = höherer Druckverlust wie ich das umsetze.
Da ich aber nun weis, das durch einen C-52 Schlauch ca. 1200 l/min durch gehen können kann ich da besser planen auch mit der Abgabe an der 2. Pumpe.

Gruß
Florian

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.09.2017 20:32 Flor7ian7 K.7, Gernsbach
 02.09.2017 20:59 Uwe 7R., Waldsee
 03.09.2017 09:06 Adri7an 7R., Utting
 03.09.2017 13:02 Flor7ian7 K.7, Gernsbach
 03.09.2017 13:32 Jürg7en 7M., Weinstadt
 03.09.2017 18:54 Flor7ian7 K.7, Gernsbach

0.162