Infos: | 13.11.18 FW-Magazin: 11 Spar-Tipps für Fahrzeugbeschaffungen 02.09.17 Vergleich KLF - TSF(-W) - MLF 31.08.17 DIN 14530-24 Kleinlöschfahrzeug KLF
|
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Tanklöschfahrzeug
Geschrieben von Michael R.wie sieht das für Szenarien aus wo man z.B. mit einem S/M4 vorgehen muss ?
KV* ohne stehende Wasserversorgung. Welches Szenario soll das denn sein? Für einen PKW mit Entstehungsbrand im Motorraum reichen 1.000l, für einen PKW im Vollbrand können 1.000l auf dem HLF und 4.000l auf dem nachrückenden TLF noch zu wenig sein.
Um die 1.000l gedanklich plausibel zu machen, sollte man sich auch eher den "Standardwohnungsbrand" vor Augen führen. Ein Raum brennt und das Gebäude ist teilweise verraucht. Mit einem normalen C-Hohlstrahlrohr bewegt man sich dann irgendwo zwischen 100 l/min und 250 l/min Volumenstrom. Von den 1.000l gehen dann ~200l in die Schläuche, bleiben 800l zum eigentlichen Löschen.
Und damit hat man doch 3-8min (je nach Strahlrohr und Einstellung des Strahlrohrs) Wasser am Rohr selbst wenn man es direkt aufreißen würde und konstant geöffnet lassen würde. Das muss dann bei Gruppenführer, Maschinist und Angriffstrupp präsent sein und klar miteinander kommuniziert werden. Nur wird das Strahlrohr wohl kaum konstant geöffnet sein, bei einem "Standardwohnungsbrand". Also verlängert sich diese Zeit nochmals, innerhalb von 5-10min hat man innerorts in Deutschland aber normalerweise einen Hydranten gefunden, das Standrohr gesetzt und eine B-Leitung zum Erstangreifer verlegt.
Oder man hat bereits ein zweites wasserführendes Fahrzeug vor Ort und eine "Standardeinsatzregel", daß direkt bei Eintreffen des zweiten Fahrzeugs dieses eine B-Leitung zum Erstangreifer verlegt welche dort angekuppelt wird. Bei Bedarf sind es dann 2-3 Handgriffe und man hat wieder Zeit gewonnen, bis die Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz stehen muss.