News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | zurück | ||
Thema | zweiter Rettungsweg nur als Hindernislauf | 71 Beiträge | ||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 835958 | ||
Datum | 16.12.2017 12:41 MSG-Nr: [ 835958 ] | 3811 x gelesen | ||
Infos: | alle 6 Einträge im Threadcontainer anzeigen | |||
hallo, Geschrieben von Gerald Z. Ist aber immer noch besser als die jetzige Situation, wo gar nichts funktioniert. Aus Sicht der Feuerwehr: NEIN Rettungsgeräte wie Leitern müssen jährlich aufwendig überprüft werden. Die Leitern der Feuerwehr werden das. Leitern die die Feuerwehr mitbringt werden auf Fahrzeugen in den Feuerwehrhäusern geschützt gelagert. Wer garantiert das bei Leitern die am bzw. im Objekt z.B. in einer Garage oder sogar frei zugänglich unter einem Vordach gelagert sind? Wenn die Leitern für Rettungsaktionen gebraucht werden hat die Feuerwehr keine Zeit diese vorher gründlich zu überprüfen. Das kann daher zu einem Himmelfahrtskommando ausarten :-( Dazu kommen die Folgekosten. Die jährliche Prüfung ist nicht billig. Da braucht man mehrere Leute. Die muss vor Ort gemacht oder oder es muss während der Zeit wo die Leiter zur Prüfung weg ist eine Ersatzleiter dort deponiert werden. hier mal so eine "niedliche" Schiebleiter im eingefahren Zustand: MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|