Geschrieben von Michael B.Diese Lampen (zb osram HWL 160) werden am Sockel rund 210°C heiss und am Glas 350°C. Im Innern fast 1000°C. Die Fassung hingegen hatte nur 160°C zulässige Sockeltemperatur...
Dann hätte sie ja gar nicht erst platzen müssen, um einen Schaden zu verursachen. Oder, ob der höheren Temperatur in der Fassung, hat sie sich beim Platzen nicht so verhalten, wie vorgesehen.

Also wenn ich als Gutachter eine Fassung vorfände, in der ein Leuchtmittel steckte und betrieben wurde, das 50°C heißer am Sockel wird, als es der Fassungshersteller erlaubt, würde ich das mal als Ursache nicht per se ausschliessen.