Rubrik | Taktik |
zurück
|
Thema | Massiver Schaumangriff bei PKW-Brand in Monheim | 30 Beiträge |
Autor | Chri8sti8an 8M., Oberraden / RLP | 838418 |
Datum | 22.03.2018 13:46 MSG-Nr: [ 838418 ] | 4927 x gelesen |
Infos: | 24.03.18 FW-Forum: Themengruppe Fahrzeugbrände 24.03.18 FW-Forum: Mittelschaumpistole - war: 22.03.18 FW-Forum: Unterschiede in der AAO bei PKW-Bränden? 22.03.18 FW-Forum: Vorgehen PKW-Brand
|
Hohlstrahlrohr
Hallo zusammen,
Für mich stellt sich die Frage nicht.
PKW Brand LKW Brand, mit Schwer-Schaum, wobei ich auch sagen muss die "Standard" Waffen der Feuerwehr Z4 mit M4 oder S4 ist völlig überzogen.
Besser wäre ein Z2 mit S2 und ggf. M2 zum späteren abdecken wenn es noch notwendig ist.
Für uns hat sich die Möglichkeit mit einem Z1 am Schnellangriff zur Schaumabgabe über ein Hohstrahlrohr als super Möglichkeit entwickelt, optional wäre noch ein HSR Schaumvorsatz zur Erzeugung von Mittelschaum verfügbar.
Was meines Erachtens nach unmöglich, ist der Einsatz der Mittelschaumpistole, das Ding sollte verboten werden für solche Einsatzlagen.
Geringe Schaummittelmenge,
Geringe Wassermenge
Keine Wurfweite.
Zum Grundsatz, Schwerschaum ist besser aufgrund des hohen Wasseranteiles, dadurch größere Kühlung und Abstand aufgrund der Wurf weite.
Heul nicht, setz dich durch!
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|