Geschrieben von Marc S. ... erst mal auf Wohngebäude bzw. Land- und Forstwirtschaftliche Gebäude ein.
Alles andere sind Sonderbauten.


Nein, das ist völlig falsch.
Die Sonderbaueigenschaft eines Gebäudes definiert sich nach einem abschließenden Katalog (s. Beitrag von Andreas). Es gibt reihenweise Gebäude, die weder Wohngebäude noch Sonderbauten sind und es gibt einige Wohngebäude, die trotzdem Sonderbau sind (Hochhäuser).

Und wie Andreas sehr richtig sagt, dürften die wenigsten Feuerwehrgebäude wirklich Sonderbauten sein. Dafür gibt es auch keinen Grund, Feuerwachen stellen nun wirklich keine besondere Gefahr für ihre Nutzer oder für Einsatzkräfte dar.
Auch Abweichungen von den materiellen Anforderungen der Bauordnung sind kein Grund für eine Einstufung als Sonderbau. Für diese Einstufung ist allein der abschließende Katalog aus §2 maßgebend.

Viele Grüße
Stefan

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.04.2019 20:23 Achi7m A7., Uttenreuth
 23.04.2019 20:56 Oliv7er 7S., Hude
 25.04.2019 08:23 Marc7 S.7, Dietzenbach
 29.04.2019 09:34 Stef7an 7G., Dieburg
 29.04.2019 12:55 Marc7 S.7, Dietzenbach
 29.04.2019 13:13 Andr7eas7 H.7, Berlin
 29.04.2019 13:25 Flor7ian7 M.7, Rösrath
 30.04.2019 14:22 Stef7an 7G., Dieburg
 30.04.2019 21:52 Phil7ipp7 A.7, Gelnhausen
 29.04.2019 13:29 Marc7 S.7, Dietzenbach
 29.04.2019 20:30 Phil7ipp7 A.7, Gelnhausen
 30.04.2019 08:04 Marc7 S.7, Dietzenbach
 30.04.2019 10:05 Andr7eas7 H.7, Berlin
 30.04.2019 10:21 Chri7sti7an 7H., Karlsruhe
 01.05.2019 00:40 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein  
 30.04.2019 14:05 Stef7an 7G., Dieburg
 25.04.2019 14:08 Andr7eas7 H.7, Berlin
 29.04.2019 13:28 Marc7 S.7, Dietzenbach
 29.04.2019 14:02 Andr7eas7 H.7, Berlin
 29.04.2019 15:19 Marc7 S.7, Dietzenbach
 30.04.2019 23:51 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein