Geschrieben von ---Peter Frei---
Nur zur Erinnerung, die Löschwasserversorgung wird deutschlandweit nach DVGW-Merkblatt ausgelegt. Bei einer niedrigen Bebauung sind ggf. 48 m³/h, das sind 800 l/min. ausreichend. Dies gilt übrigens nicht für einen einzelnen Hydranten, sondern für alle Entnahmestellen in einem Umkreis (Radius) von 300 m zusammengerechnet.
Tja, das mag vielleicht in einigen Kommunen klappen, in anderen siehts da schon dürftiger aus, da passt der Abstand von den Hydranten noch nicht einmal, da hast du Glück ggf. alle 400 m mal einen funktionstüchtigen zu haben.
Und wenn die Hydranten alle 300 m z.B. nur auf einer Stichleitung stehen?Im günstigsten Fall ist es vielleicht sogar eine 100er.
Im Ringsystem mag das ja ansatzweise noch ganz gut funktionieren, aber die Wasserversorger bauen auch nicht mehr als sie müssen, sei es an Metern noch an Querschnitten.
Da ist so eine neue EFH-Siedlung mit 20 Häusern gern mal an einer 60er oder 80 er Leitung angeschlossen, die an einer 70 Jahre alten 100er Leitung hängt.