Geschrieben von ---Markus Bosch-- ich verstehe vielleicht die Problematik nicht so recht. Die TW-Leitung ist an einigen Stellen im Durchmesser reduziert worden, so dass an den Bestands-TW-Hydranten nun Entnahmemengen zwischen 100 l/min und 300l/min bei 1,5bar liegt. Daher soll von vorneherein im Einsatzfall der richtige Hydrant gewählt werden. Das persönliche Kennen von Hydranten im Stadtgebiet ist sicherlich nur einigen vorbehalten. Der Durchschnittsfeuerwehrangehörige mit Sicherheit nicht. Ganz zu schweigen bei Nachalarmierungen von Nachbarwehren. Im Dunkeln ist rot und blau mal schnell verwechselt. Und ehrlich, kontrolliert jeder vor dem Standrohrsetzen noch mal das rote Schild, wenn er den Hydrant in der Straße schon erspät hat. Grüße Marco | ||||