Datum29.04.2020 10:39      MSG-Nr: [ 858258 ]1760 x gelesen

Geschrieben von Manfred B.Ein normals Standrohr ist nicht in der Lage, 1600l/min zu fördern
In meinen Augen ist der Rohrdurchmesser ist nicht allein ausschlaggebend für den Durchfluss Qmax. Ich kann 1600 Liter durch einen B-Schlauch schieben, ich habe dann nur enorme Druckverluste durch die Reibungsverluste, dass es unwirtschaftlich ist weil ich so viele TS dann einsetzen muss, um diesen Druckverlust aufzubereiten.

Geschrieben von Manfred B.Ein normales Standrohr ist nicht in der Lage, 1600l/min zu fördern
Dazu habe ich eine Frage, die neuen Systemtrenner die nun auch genormt sind, sind alle mit einem Durchfluss Qmax 1600 Liter ausgelegt. Daher wird doch davon ausgegangen, dass ein Standrohr an einem Abgang auch die 1600 Liter erreichen kann oder?
Ich habe nachgeschaut, AWG gibt als Garantiepunkt 1900 Liter / Minute für ihre Standrohre an.

Geschrieben von Manfred B.Allerdings hilft das bei einer TS8 nicht wirklich viel, da bedarf es dann einer TS16 oder FP16
Diese 800 Liter pro Minute sind ja nur Mindestanforderung an eine PFPN 10-1000, je nach Hersteller sind die Maximalleistungen z.B: Rosenbauer Fox 4 macht 1940 l/Minute bei 8 bar. Wir müssen uns glaube ich mal von diesen starren DIN Definitionen von 19xx verabschieden, die Technik bleibt ja auch nicht stehen.

Was ich also machen könnte, in örtlicher Bebauung wenn die Hydranten dicht beieinander liegen, 2 Standrohre setzen, 50 Meter auseinander, diese dann in eine TS einspeisen und dann kann ich problemlos die 1600 Liter erreichen?

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Alex D. [29.04.20 10:45] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.04.2020 21:08 Alex7 D.7, Helpsen
 28.04.2020 21:23 Chri7sti7an 7H., Karlsruhe
 28.04.2020 22:14 Alex7 D.7, Helpsen
 29.04.2020 08:06 Eike7 R.7, Gomadingen
 29.04.2020 10:52 Alex7 D.7, Helpsen
 29.04.2020 11:10 Jürg7en 7M., Weinstadt
 29.04.2020 09:04 Manf7red7 B.7, Tittmoning
 29.04.2020 10:39 Alex7 D.7, Helpsen
 29.04.2020 19:19 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 29.04.2020 21:48 Thom7as 7E., Nettetal
 29.04.2020 16:09 Lars7 R.7, Sonsbeck  
 28.04.2020 21:52 Thor7ste7n R7., Lilienthal
 28.04.2020 22:10 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 29.04.2020 13:04 Mark7us 7B., Gummersbach

0.166


Wasserförderung Doppel-B Ausgang mit 1 B Eingang - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt