Thema | Strom und Schaum ? | 31 Beiträge |
Autor | Sasc8ha 8H., Zusmarshause / BY | 861332 |
Datum | 24.08.2020 10:22 MSG-Nr: [ 861332 ] | 1301 x gelesen |
Infos: | 20.08.20 Einsatzbericht: Stromlos für viele Stunden
|
Druckluftschaum
Normenausschuss Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN)
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF), freiwilliger Zusammenschluss der Leiter der Berufsfeuerwehren Deutschlands
Geschrieben von Henning K.st die Person am Strahlrohr zuverlässig isoliert?
Steht zwar nicht in Verbindung mit DLS o.ä. denke aber denoch anwendbar.
Der Beschluss des FNFW AA192.1 vom 12.12.2002 besagt: dass Erfahrungswerte gezeigt haben, dass Hohlstrahlrohre bei 30° Sprühstrahl in Niederspannungsanlagen ohne Prüfung der Zerfallslängen eingesetzt werden können. bestätigt durch den Fachausschuss Techniker der deutschen Feuerwehren AGBF Technik am 09.04.2003. Dies wurde von der CEN-Arbeitsgruppe in der EN15182-1 bestätigt (siehe Anmerkung 1 im §1 Anwendungsbereich).