alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Vorbeugender Brandschutz
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Hope this helps - Hoffe das hilft
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaFluchtweg verengt :-(56 Beiträge
AutorFran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern)861431
Datum28.08.2020 21:27      MSG-Nr: [ 861431 ]1140 x gelesen

Hallo,

ich möchte noch kurz auf Deine Frage zurückkommen.


Geschrieben von Daniel R.Kann der VB bzw die Baurechtsbehörde von sich aus fordern (sinngemäß)
" In Anlehnung an die ASR A 2.3 fordern wir (z.B. auf Grund der Anzahl X im Gebäude lebenden Menschen) eine Notausgangsbreite von 1,20m ( zum Beispiel um einen Rückstau zu verhindern).

Geht sowas rein rechtlich?


Rein rechtlich lässt der Gesetzgeber im Regelfall zu, dass die Bauaufsichtsbehörde für Sonderbauten zusätzliche Anforderungen stellen kann, die der Erfüllung der Schutzziele "dienlich" sein können.

Geschrieben von BauO Bln § 51 Sonderbauten An Sonderbauten können im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Satz 1 besondere Anforderungen gestellt werden.
oder adäquat bei uns in Bayern
Geschrieben von BayBO Art. 54 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden
Abs. 3 Satz 1: Soweit die Vorschriften des Zweiten und des Dritten Teils mit Ausnahme der Art. 8 und 9 und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die Anforderungen nach Art. 3 zu erfüllen, können die Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, um erhebliche Gefahren abzuwehren, bei Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt nicht für Sonderbauten, soweit für sie eine Verordnung nach Art. 80 Abs. 1 Nr. 4 erlassen worden ist.
Abs. 4: Bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen können Anforderungen gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist.


Das mit den bestandsgeschützten baulichen Anlagen hab ich in der BauO Bln nicht gefunden.
Eine dazu passende Definition der "erheblichen Gefahr" ist in diesem Schreiben der Obersten Baubehörde (BY) zu finden.

Geschrieben vom o.g. Schreiben Für die Feststellung, dass eine erhebliche Gefahr vorliegt, wird es immer einer Beurteilung der konkreten Situation vor Ort bedürfen. Beispielhaft ist von einer erheblichen Gefahr in Bezug auf den Brandschutz unter anderem dann auszugehen, wenn die nach Art. 31 Abs. 1 BayBO für Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen regelmäßig geforderten zwei unabhängigen Rettungswege überhaupt nicht vorhanden sind oder wenn nur ein Rettungsweg vorhanden und mit Mängeln behaftet ist, die im Brandfall mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit zur vorzeitigen Unbenutzbarkeit führen. Eine erhebliche Gefahr in diesem Sinn entsteht nicht bereits allein dadurch, dass sich gesetzliche Vorschriften im Laufe der Zeit ändern (vgl. auch HessVGH, Beschl. v. 18.10.1999 4 TG 3007/97). Ist eine bauliche Anlage bestandsgeschützt, so ist daher eine fortwährende Nachrüstung immer auf den Stand der aktuell geltenden Vorschriften bauordnungsrechtlich nicht veranlasst.

Für Regelbauten (und wie o.g. in Bayern geregelte Sonderbauten) ist das Baurecht im Regelfall abschließend geregelt. Orientiert man sich dabei für Ausgangs- und Türbreiten von Regelbauten, die keine Sonderbauten sind, an den Breiten notwendiger Treppen, die in der DIN 18065 als eingeführte Technische Baubestimmung (siehe z.B. Anlage zur VV TB Bln) genannt sind, dann macht man eigentlich brandschutztechnisch nix verkehrt. Vielleicht ergeben sich aber sogar vorgegebene Breiten aus Anforderungen der Barrierefreiheit.

Wenn die Bauaufsichtsbehörde unter den o.g. Bedingungen aber weitergehende Anforderungen stellt ist es natürlich sinnvoll, Parallelen zu andern Vorschriften zu ziehen, in welchen vergleichbare Situationen unter den gleichen Schutzzielbedingungen geregelt sind.
Beispiel: Es geht um ein Gebäude mit einem Raum mit einer vorgesehenen Nutzung durch 400 Personen. Dieses ist eingestuft ungeregelter Sonderbau (Gebäude mit Räumen, die einzeln für eine Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind, Art. 2, Abs. 4 Nr. 6 BayBO), es ist aber keine Versammlungsstätte (Art. 2, Abs. 4 Nr. 7 BayBO, geregelter Sonderbau).
Der Brandschutznachweisersteller sieht für den Raum eine Ausgangstür mit 1m vor, die auf einen Flur mit 1,20m Breite führt. Die notwendige Treppe hat wieder eine Breite von 1m, ebenso der Ausgang ins Freie.
Wenn dann die Bauaufsicht Rettungswege mit entsprechenden Breiten (2 x 1,20m / 400 Pers.) und Rettungswegführungen (z.B. 2. baulicher Rettungsweg) fordert ist dies rechtlich zulässig (Art. 54, Abs. 3 Satz 1 BayBO, s.o.) und analog zur VStättV auch vergleichbar geeignet, um das Schutzziel (Art. 3, Abs. 1 BayBO, Leben und Gesundheit ... nicht gefährdet i.V.m. Art. 12 BayBO, Rettung von Menschen ... möglich) sicherzustellen. Würde die Bauaufsicht da noch ordentlich draufsatteln, müsste man schon eine gute Begründung haben, warum Rettungswege in Anlehnung an VStättV nicht auch ausreichen würden.
Wäre das Gebäude eine Versammlungsstätte als geregelter Sonderbau (VStättV), dann wäre die Rettungswegbreite und -führung abschließend geregelt und die Bauaufsichtsbehörde dürfte für das Beispiel nicht noch zusätzlich einen dritten baulichen Rettungsweg oder zusätzliche Anleiterstellen fordern oder eine Rettungswegbreite von 4m.

Im Allgemeinen ist es zwar immer sinnvoll, sich zur Brandschutzplanung an baurechtlichen Parallelen zu orientieren, genauso ist es aber sinnvoll, bei Arbeitsstätten den Entwurfsverfasser darauf aufmerksam zu machen, dass er sich im Rahmen seiner Planerverantwortung für einen vollständigen und brauchbaren Entwurf mal mit dem Bauherrn/Betreiber über arbeitsschutzrechtliche Vorschriften und Gefährdungsbeurteilung austauschen sollte, da deren Anforderungen ggf. über die baurechtlich-brandschutztechnischen Vorgaben hinausgehen.
Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. (§ 54 Abs. 1 BauO Bln)
und
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich. (§ 54 Abs. 2 BauO Bln)


HTH,
Grüßla,
FP

Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.08.2020 14:43 Jürg7en 7M., Weinstadt
 25.08.2020 16:46 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 25.08.2020 17:04 Jürg7en 7M., Weinstadt
 25.08.2020 19:30 Dani7el 7R., Lauterbach
 25.08.2020 19:32 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 25.08.2020 20:11 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 25.08.2020 21:31 Dani7el 7R., Lauterbach
 25.08.2020 22:34 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein  
 26.08.2020 09:47 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 26.08.2020 10:20 Robi7n B7., Braunschweig
 26.08.2020 11:05 Hara7ld 7S., Köln
 26.08.2020 16:44 Wieb7ke 7T., Tornesch
 26.08.2020 17:44 Hara7ld 7S., Köln
 27.08.2020 08:07 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 27.08.2020 08:28 Mari7o W7., Regensburg
 27.08.2020 08:55 Hara7ld 7S., Köln
 27.08.2020 09:32 Joch7en 7G., St. Wendel
 27.08.2020 09:20 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 27.08.2020 12:32 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 27.08.2020 12:59 Hara7ld 7S., Köln
 27.08.2020 13:53 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 27.08.2020 20:42 Hara7ld 7S., Köln
 27.08.2020 21:40 Wieb7ke 7T., Tornesch
 27.08.2020 23:20 Dani7el 7R., Lauterbach
 28.08.2020 09:34 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 28.08.2020 10:14 Dani7el 7R., Lauterbach
 28.08.2020 12:04 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 28.08.2020 12:55 Dani7el 7R., Lauterbach
 28.08.2020 13:01 Fran7k B7., Nottuln
 28.08.2020 14:31 Alex7and7er 7H., Burgheim
 28.08.2020 14:37 Jürg7en 7M., Weinstadt
 28.08.2020 15:13 Wolf7gan7g K7., Deißlingen
 28.08.2020 15:22 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 28.08.2020 15:31 Jürg7en 7M., Weinstadt
 28.08.2020 15:02 Fran7k B7., Nottuln
 28.08.2020 15:59 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 29.08.2020 11:07 Wolf7gan7g K7., Deißlingen
 28.08.2020 21:27 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 29.08.2020 08:10 wern7er 7n., reischach
 26.08.2020 13:25 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 26.08.2020 13:40 Jako7b T7., Bischheim
 26.08.2020 16:42 Wieb7ke 7T., Tornesch
 26.08.2020 19:47 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 26.08.2020 14:33 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Jüchen
 27.08.2020 06:39 Alex7and7er 7H., Burgheim
 27.08.2020 12:40 Wieb7ke 7T., Tornesch
 26.08.2020 11:20 Wolf7gan7g K7., Deißlingen
 26.08.2020 14:55 Jürg7en 7M., Weinstadt
 26.08.2020 15:23 Hara7ld 7S., Köln
 26.08.2020 16:51 Wieb7ke 7T., Tornesch  
 26.08.2020 17:37 Jürg7en 7M., Weinstadt
 26.08.2020 19:28 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 27.08.2020 09:21 Wolf7gan7g K7., Deißlingen
 27.08.2020 12:22 Hara7ld 7S., Köln
 27.08.2020 13:50 Wolf7gan7g K7., Deißlingen
 27.08.2020 21:13 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein  

0.470


Fluchtweg verengt :-( - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt