Moin, Geschrieben von Henning K. Genau genommen überwacht der Isolationswächter nicht die Erde, sondern den Potentialausgleichsleiter. Ganz genau wohl eher die Isolation zwischen aktiven Leitern und dem Potentialausgleichsleiter und allem was mit letzterem in Verbindung steht. Ob der Leiter selbst intakt ist, liefert der Wächter keine brauchbare Aussage, da dessen Unterbrechungen im Zweifel fälschlich als intakt gewertet werden. Und zugleich drängt sich mit dessen Funktionsprinzip auf, durch einen Hilfserder auch die Überwachung gegen Erde sicherzustellen. Geschrieben von Henning K. Wie der PE seinerseits zur Erde steht ist grundsätzlich erstmal unbekannt (und für das Funktionieren der Schutzamßnahmen auch unwichtig). Von welcher Schutzmaßnahme sprichst? Der Warnung vor Isolationsfehlern oder dem krampfhaften Festhalten am Potentialausgleich als vermeintlich eigentlichem Schutz? Gruß, Thorben | ||||