Geschrieben von Darre H.In die allgemein bekannten Relationen gesetzt, für mich - als als kleiner rudimentärer Maschi nach FwDV 2 - ich bringe einerseits durch die 22 mm (BM ohne Mundstück) 800 L/min (ok, bei 5 bar), aber ich schaffe andererseits durch den sogar 5-fachen Durchmesser (110mm) im Pumpen-Eingang dann nicht die 3,75-fache Menge (3000 L/min.) weil ich (nach Lehrmeinung) tlw. und evtl. nur mit ca. 1/3 des Druckes (1,5 bar) ankomme.


1. Saugen und Drücken sind andere Dinge (merkt man sehr drastisch auch bei Fragen der Ent-/Belüftung)!
2. Unabhängig von aller Theorie: Dr. Holger de Vries macht dazu seit Jahren praktische Versuche und hat die auch mehrfach veröffentlicht und über die Normung damit auch zur Änderung der Sammelstücke beigetragen, um überhaupt die FPN 10-2000 ausnutzen zu können, er ist in Hamburg auch bei der FF, vielleicht mal das Gespräch mit ihm suchen...?

-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.03.2021 10:46 Adri7an 7R., Utting LF 30 - war: Akku-Leuchten; war: ...
 06.03.2021 11:15 Darr7e H7., hamburg
 06.03.2021 12:40 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 06.03.2021 12:54 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 07.03.2021 23:04 Adri7an 7R., Utting
 08.03.2021 09:38 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 30.03.2021 23:23 Phil7ip 7R., Ebhausen

1.488


FPN 10-3000. größerer Pumpen-Eintritt zwingend erforderlich? WAR: LF 30 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt