Hallo Sabrina,

Das war bisher bei allen von mir bedienten Pumpen möglich.

Zu 1: Die Blindkupplung ist nicht nötig, im Tanksaugbetrieb macht die Klappe dicht. Du kannst in Ruhe alles vorbereiten.

Zu 2. Im Leerlauf ist das materialschonender, es geht aber immer. Man sollte das Gas aber etwas zurücknehmen da bei höherem Eingangsdruck durch den Hydranten auch der Ausgangsdruck steigt. Wichtig ist es gerade am Anfang laaaangsam und gefühlvoll umzuschalten. Wenn das Wasser mit Überdruck in die Saugzohne der Pumpe einströmt schließt sich der zweite Teil der Umschaltklappe oder ein Rückschlagventil. Wenn das bei 800l/min zu schnell gekt kanns echt üble Schläge geben. Nach dem Umschalten der Klappe kann man schnell weitermachen.

Zu 3: Die Wassersäule muss da sein sonst zieht die Pumpe beim umkurbeln logischerweise Luft. Die Wassersäule kann an der Klappe aber ewig anstehen, das hält die aus.

Schau mal ob du ein Schnittmodell oder ein Video zu der Klappe findest, das erklärt viel.

Viele Grüße
Adrian

Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Adrian R. [05.04.21 22:44] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.04.2021 20:48 Sabr7ina7 M.7, Leer
 05.04.2021 22:40 Adri7an 7R., Utting
 06.04.2021 07:25 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 09:33 Adri7an 7R., Utting
 06.04.2021 09:58 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 12:45 Sabr7ina7 M.7, Leer
 07.04.2021 09:46 Jens7 C.7, Remscheid
 05.04.2021 23:02 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 00:05 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 06.04.2021 07:30 Alex7and7er 7H., Burgheim
 06.04.2021 09:41 Adri7an 7R., Utting  
 06.04.2021 12:24 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 13:49 Mark7us 7G., Kochel am See
 07.04.2021 09:55 Jens7 C.7, Remscheid
 08.04.2021 12:52 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:18 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.04.2021 13:33 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:46 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.04.2021 13:49 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:55 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 13:59 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 14:13 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 14:07 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:42 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 13:47 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 14:54 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 08.04.2021 15:05 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 17:06 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 08.04.2021 19:24 Ralf7 J.7, St.Wendel - Niederkirchen
 08.04.2021 22:52 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 09:18 Heik7o L7., Maintal
 06.04.2021 09:23 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 12:32 Hans7 F.7, München
 06.04.2021 14:30 Flor7ian7 M.7, Rösrath
 06.04.2021 14:18 Volk7er 7L., Erlangen

0.979


Umschalten von Tankbetrieb auf Saugbetrieb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt