Geschrieben von Sabrina M.Hallo zusammen,
Eine etwas blöde Frage: Welche Vorgehensweise habt ihr, während eines Tankbetriebes auf den Saugbetrieb (Wasserzuführung vom Hydranten über das Sammelstück) umzustellen?

1.) Muss das Sammelstück schon von Beginn an angeschlossen sein oder kann ich während der Wasserförderung im Tankbetrieb die Blindkupplung vom Saugstutzen entfernen und das Sammelstück anschließen oder werde ich dann richtig nass und das Wasser aus dem Tank entströmt?

2.) Muss ich kurzzeitig die Pumpe auf Leerlauf runterfahren wenn die Wassersäule vom
Hydranten anliegt und ich die Tankklappe auf Saugbetrieb umkurbel?

3.) Muss ich zeitgleich mit dem einströmenden Wasser die Tankklappe umkurbeln oder ist nur wichtig das die Wassersäule da ist und kann ich das auch noch etwas später machen, wenn ich Wasser benötige oder würde das die Tankklappe beschädigen?

Habt ihr ggf sowas wie einen Ablaufplan?

Danke!


Hallo,
also zu 1.) Schau dir deine Pumpe an. Wenn du die auf Tankbetrieb stehen hast und die Blindkupplung ab machst, kommt dann Wasser raus? Wohl nicht. Je nach Hersteller hast du entweder ein kombiniertes Umschaltventil oder zwei getrennte Abschaltorgane, welche den Sauganschluss und den Anschluss vom Tank abdichten. Diese kann man natürlich beide öffnen, ist aber blöde. Also kannst du wenn das Umschalt- /Abschaltventil um Saugeingang dicht hält, beruhigt die Blindkupplung abmachen und das Sammelstück anschließen. Sollten die Ventile nicht dicht halten, hast du aber meistens kein Wasser darin sondern ein Unterdruck in dem Bereich zwischen Blinddeckel und Eingangsventil. Dann hast du Probleme, den Blinddeckel überhaupt herunter zu bekommen.

zu 2.) Nein, brauchst du nicht. Du must nur zügig umschalten, da dir sonst ein Teil der einströmenden Wassermenge über den Tankanschluss in den Tank drückt. Dann kann es dir passieren, das der Eingangsdruck so weit abfällt, das die Ansaug-Automatik anspringt. Das beantwortet dir auch gleich die Frage 3. Machst du die Tankklappe nicht zu, verlierst du a) den Eingangsdruck und b) drückt dir je nach Eingangsdruck und Menge, das Wasser mit großer Kraft in den Tank, so das er schnell überströmt.

Den Ablaufplan musst du dir entsprechend eurem Hersteller der Pumpe selber machen. Einige verwenden eine Umschalteinrichtung zum Kurbeln, einige einen Hebel, bei unseren Schlingmann-Pumpen sind zwei getrennte Abschalthähne vorhanden, so dass hier zwei Handgriffe nötig sind, während man beim alten LF mit der Rosenbauer-Pumpe nur einen Hebel bewegen musste.

Gruß
Heinrich

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.04.2021 20:48 Sabr7ina7 M.7, Leer
 05.04.2021 22:40 Adri7an 7R., Utting
 06.04.2021 07:25 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 09:33 Adri7an 7R., Utting
 06.04.2021 09:58 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 12:45 Sabr7ina7 M.7, Leer
 07.04.2021 09:46 Jens7 C.7, Remscheid
 05.04.2021 23:02 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 00:05 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 06.04.2021 07:30 Alex7and7er 7H., Burgheim
 06.04.2021 09:41 Adri7an 7R., Utting  
 06.04.2021 12:24 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 13:49 Mark7us 7G., Kochel am See
 07.04.2021 09:55 Jens7 C.7, Remscheid
 08.04.2021 12:52 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:18 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.04.2021 13:33 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:46 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.04.2021 13:49 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:55 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 13:59 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 14:13 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 14:07 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 13:42 Heik7o L7., Maintal
 08.04.2021 13:47 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 14:54 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 08.04.2021 15:05 Sabr7ina7 M.7, Leer
 08.04.2021 17:06 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 08.04.2021 19:24 Ralf7 J.7, St.Wendel - Niederkirchen
 08.04.2021 22:52 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 09:18 Heik7o L7., Maintal
 06.04.2021 09:23 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 12:32 Hans7 F.7, München
 06.04.2021 14:30 Flor7ian7 M.7, Rösrath
 06.04.2021 14:18 Volk7er 7L., Erlangen

0.331


Umschalten von Tankbetrieb auf Saugbetrieb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt