Geschrieben von Neumann T.Hmm... wieso? Entweder habe ich ein IT Netz, dann sollte meine Spannung keinen Erdbezug haben oder ich habe Erdbezug, dann hab ich kein IT Netz?
Deine Isolation ist nur selten perfekt... Ein wenig Wasser in der Kupplung, der feuchte Staub auf der Generatorwicklung, die nicht perfekten Isoliermaterialien, und dann haben die Messkomponenten wie Isolationswächter oder die Spannungsprüfung des PRCD-S ja auch noch ihre eigenen, wenn auch hochohmigen Arbeitswiderstände.
Folglich hast bei ungefähr gleichen Widerstandsverhältnissen zu beidne Leitern dann dein Schutzleitersystem in der Mitte bei 115 V liegen. Nicht sehr belastbar, da halt hohe widersätnde zu dne leitern bestehen. Aber zum Nachmessen mittels Multimeter reichts. Und die auswertelektronik im PRCD-S macht auch nicht viel anderes. Da sieht's dann halt nach unpassigen Spannungsverhältnissen zwischen den Anschlüssen aus un der schaltet nicht ein.
Und gerade bei den Isolationsmaterialien kommt neben der ohmschen Komponente dank Wechselstrombetrieb auch noch die Frage der parasitären Kapazitäten gegen Erde hinzu. Wenn's richitg dumm kommt, sind die am Ende gar nicht mal parasitär sondern sogar noch zu Entstörzwecken ausdrücklich als Kondensatoren vorgesehen...
Da hatte eine gewissre nationaler Verteidigungsdienstleiter mal seien Spaß mit... Neue Aggregate mit Umrichter um lastabhängig variable Drehzahl fahren zu können. Der Entstörfilter war faktisch ein kapazitiver Sternpunktbildner gegen PE geschaltet, womit sich soviel Erstfehlerstrom ergab, dass der Hersteller schön brav zum Personenschutz alle Abgänge über 30er FI geführt hat, weil ein Erstfehler schon gefährlich war. Trotz eigentlich isoliertem Netz... Mit gewolltem Weiterbetrieb beim ersten Erdschluss war dann natürlich auch Feierabend, hat der FI pflichtgemäß zu verhindern gewusst.
Gruß,
Thorben
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |