Geschrieben von Heinrich B.Jetzt habe ich mal als Laie eine Frage:
Wo ist der Unterschied, wenn ich in ein vom Netz getrennten Gebäude einspeisen oder in ei Fahrzeug (z.B ELW) über die Defa-Dose?


Vereinfacht gesagt:
Im Gebäude hast du (hoffentlich...) definierte Erdungsverhältnisse, im Fahrzeug im Zweifel überhaupt keine Erdung. Dazu bildet das Fahrzeug u.U. einen leitfähigen Raum was weitere Anforderungen an die Sicherheit stellt.