Geschrieben von Bernhard D.Der Vollstrahl würde gegenüber dem Sprühstrahl eine viel schnellere Kühlung der Brandgase und des Brandrauches bringen. Durch den Sprühstrahl würden im thermisch aufbereiteten Brandrauch umgehend Massen von Wasserdampf erzeugen der eine Gefahr für den vorgehenden Trupp darstellen und weiterhin ihm die Sicht erschweren.
Das ist jetzt aber auch etwas verkürzt dargestellt.
"Bessere Kühlwirkung" und "weniger Wasserdampf" lassen sich physikalisch nur schwer unter einen Hut bringen. Um seine Kühlwirkung bestmöglich zu entfalten muss das eingebrachte Wasser möglichst vollständig verdampfen (als Nebeneffekt entsteht dabei auch weniger Wasserschaden). Physikalische Gesetzmäßigkeiten lassen sich nunmal nicht durch Meinungen ändern, auch nicht durch Lehrmeinungen ;-)
Letztlich kommt es doch darauf an, wo und wie das Wasser verdampft. Vor einem Vierteljahrhundert hatte man in dem Zusammenhang CM-Strahlrohre, HSR und HD-Rohre auf ihre Eignung zum Kühlen erhitzter und brennbarer Rauchschichten verglichen. Fazit damals war: Der Strahl der CM-Rohre (auch der Sprühstrahl) fliegt durch den Rauch durch und kühlt ihn nicht richtig. Der feine Nebel des HD-Rohrs dringt nicht weit genug in den Raum ein und verdampft schon direkt an der Tür. Das HSR macht im Vergleich die beste Tröpfchengröße.
Dann hat man viele Jahre über Durchflussmengen, Öffnungswinkel, hohle und gefüllte Strahlkegel, automatische und statische Regelung und noch viele Dinge mehr diskutiert (im Forum erinnert man sich bestimmt noch an den Irrweg des "FO-Reflex" und die daran gekoppelte Diskussion über den Griff am HSR).
Ja und heute stellt man fest, dass man eigentlich auch mit dem CM-Rohr unter die Decke spritzen könnte, und sich das Wasser dabei sogar halbwegs brauchbar im Raum verteilt (und nennt es Sprinkler-Effekt). OK, die CM-Strahlrohre haben wir nicht mehr, weil sie ja inzwischen auch offiziell nicht mehr für den Innenangriff zugelassen sind. Aber wir können unser HSR ja auch auf Vollstrahl stellen, das ist dann irgendwie so ähnlich wie der Sprühstrahl vom CM...
Hier sehen wir übrigens eine schon nicht mehr ganz taufrische Darstellung dieser Löschtaktik: Mit Vollstrahl unter die Zimmerdecke.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |