Rubrik | Unfallverhütung |
zurück
|
Thema | Fallbeispiel: Blindkupplung als Geschoss | 39 Beiträge |
Autor | Adri8an 8R., Utting / Bayern | 889833 |
Datum | 28.01.2025 10:28 MSG-Nr: [ 889833 ] | 823 x gelesen |
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
1. Europäische Norm
2. Englisch
Geschrieben von Henning K.(oder alternativer Druckausgleichsmöglichkeiten)
Geschrieben von DIN EN 1846-3 Feuerwehrfahrzeuge Teil 3: Fest eingebaute Ausrüstung Sicherheits- und Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 1846-3:2013 5.2.2.3.3 Es muss möglich sein, jeglichen, zwischen dem Druckanschluss und jeder eingebauten Blindkupplung aufgebauten Druck abzulassen.
Was ist ein Druckanschluss nach dieser Norm?
3.1.7 Saug- und Druckanschlüsse für Wasser
Einlass- und Auslassvorrichtungen für den Anschluss von Schläuchen an die Leitungsinstallation
Was ist nun die Leitungsinstallation?
3.1.8 Leitungsinstallation für Wasser
System, über das die eingebaute(n) Wasserpumpe(n), der/die eingebaute(n) Wasserbehälter und die Saug- und Druckanschlüsse miteinander verbunden sind
Ich lese das als zusätzlichen Ablasshahn.
Viele Grüße
Adrian
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|