Geschrieben von Henning K.Deswegen hatte ich auf etwas mehr Input gehofft, insbesondere was die Quelle für die "maximal 100 Meter Leitung am Stromerzeuger" angeht (den Beitrag hatte ich nicht mehr gefunden)
Eigentlich ergibt das sich das der Spannung.
230V
Charakteristik eines B16 Automaten, dieser braucht einen Kurzschlußstrom des 5 fachen Nennstromes, also 80A.
Das folgt das du eine maximale Schleifenimpendanz von rund 2,8 Ohm haben darfst.
Hast du nun 100m 2,5mm² kommst du eigentlich gerade noch so hin, das die LSS in den geforderten 0,2s fliegt.
Geschrieben von Henning K.und auch etwas Klarheit zu den 20 Metern Anschlussleitung für Tauchpumpen.
Mein Wissensstand ist, 20m Anschlussleitung der Tauchpumpe sind nicht zu vernachlässigen.
20m sind zuviel, max 10m.
Bei einer Tauchpumpe mit 20m Anschlussleitung wäre nur noch eine Kabeltrommel erlaubt.