ThemaÜberarbeitung FwDV 1, hier: elektrische Leitungen36 Beiträge
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW891289
Datum12.08.2025 09:29      MSG-Nr: [ 891289 ]168 x gelesen

Geschrieben von Neumann T. Ich dachte, der Grund für Isowächter etc. wäre der, dass im Falle des ersten Fehlers noch weitergearbeitet werden kann.

Bei der klassischen "Schutztrennung mit Potentialausgleich" merkst du vom ersten Fehler nichts und beim zweiten Fehler wird hart abgeschaltet. (*)

Der ISO-Wächter reagiert schon auf den ersten Fehler. Ein ISO-Wächter mit Abschaltung schaltet also schon beim ersten Fehler ab, wenn der "gut genug" ist. Ein ISO-Wächter ohne Abschaltung gibt immer noch die Möglichkeit ein defektes Gerät aus der Benutzung zu nehmen bevor es beim zweiten Fehler zur Abschaltung durch den Potentialausgleich kommt.

Ein ISO-Wächter ohne Abschaltung mit schlecht ausgebildetem Personal ist gefährlich...

(*)
Genau gesagt wird nur bei unterschiedlichen Fehlern abgeschaltet. Also L und N oder L1 und L2. Gleiche Fehler können im Prinzip in beliebiger Anzahl unbemerkt bleiben.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.07.2025 15:39 Rola7nd 7T., Prenzlau Überarbeitung FwDV 1
 06.07.2025 20:29 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 05.08.2025 11:59 Ulri7ch 7C., Pfarrkirchen
 05.08.2025 20:25 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 06.08.2025 15:01 Alex7and7er 7H., Burgheim
 06.08.2025 18:51 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 06.08.2025 19:39 Dirk7 B.7, Karlsbad
 07.08.2025 16:07 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 07.08.2025 16:20 Alex7and7er 7H., Burgheim
 08.08.2025 08:32 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 06.08.2025 22:16 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.08.2025 07:06 Alex7and7er 7H., Burgheim
 05.08.2025 21:56 Dirk7 B.7, Karlsbad
 06.08.2025 08:30 Ingo7 z.7, Salzhausen
 06.08.2025 10:26 Udo 7B., Schiltach
 06.08.2025 15:36 Thor7ste7n R7., Lilienthal
 06.08.2025 22:26 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.08.2025 15:47 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 12.08.2025 17:17 Dirk7 S.7, Lindau
 06.08.2025 09:11 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 07.08.2025 22:29 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 07.08.2025 22:56 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.08.2025 07:12 Alex7and7er 7H., Burgheim
 08.08.2025 09:21 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 08.08.2025 14:36 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 11.08.2025 11:12 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 11.08.2025 11:40 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 11.08.2025 12:05 Thom7as 7E., Nettetal
 11.08.2025 15:10 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 11.08.2025 16:10 Thom7as 7E., Nettetal
 12.08.2025 09:07 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 12.08.2025 09:27 Thom7as 7E., Nettetal
 12.08.2025 09:29 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 11.08.2025 18:40 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 11.08.2025 22:04 Dirk7 S.7, Lindau
 11.08.2025 22:06 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.08.2025 10:27 Phil7ip 7K., Saarbrücken

0.855


Überarbeitung FwDV 1, hier: elektrische Leitungen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt