RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaStormerzeuger 14 KVA Steckdosen8 Beiträge
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW891675
Datum09.10.2025 15:35      MSG-Nr: [ 891675 ]708 x gelesen

Geschrieben von Michael W.man bekommt, was man bestellt

hilfreich ist auch, wenn man vorher weiß was man bestellt...


Geschrieben von Michael W.es gibt auch Hersteller, die diese Aggregategröße mit 2x CEE/3phasig 16A verkaufen.

Wenn ich mal annehme, dass es um den RTE PX14 geht: der hat laut Katalog regulär zwei CEE/3phasig 16A. Ich gehe davon aus, dass in der Variante "Gebäudeeinspeisung" eine davon für den Einspeiseausgang geopfert wird. Auch schon aus Platzgründen, wenn ich mir die Bilder so anschaue.

Am Ende sind bei 400V Drehstrom die 16A aber 11 kVA, und die "fehlenden" 3 kann man problemlos über eine der Schuko-Dosen abnehmen. Insofern kann man die Generatorleistung durchaus ausnutzen.