Datum10.10.2025 07:23      MSG-Nr: [ 891682 ]647 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Uwe M.Der Stromerzeuger liefert nur 13,6 kVA... Wenn ich Gebäudeeinspeisung brauche, dann sollte ich einen Stromerzeuger nur dafür vorsehen, weil Gebäude versorgen und Keller auspumpen parallel wohl mit einem Stromerzeuger nicht geht zumal die rote CEE Steckdose bei Gebäudeeinspeisung abgeschaltet wird, d.h. es ist nur Gebäudeeinspeisung dann möglich.

Nicht "sollte" sondern "muss". Allerdings kann ich gerade dann mit der vorhandenen 16er Einspeisedose die Leistung schonmal nicht komplett ausnutzen. Da wäre eine 32er evtl. sinnvoller, kommt aber immer drauf an, wie man seine Gebäudeeinspeisung ausgelegt hat.

Gruß,
Michael