Die maximale Leitungslänge von 100 m wird nicht für den Personenschutz vorgeschrieben, sondern für den Leitungs- / Überlastschutz.
damit die Kabel nicht unangenehm Warm werden und zu brennen anfangen, DIN 14685. Deshalb wickelt man Kabeltrommeln ja auch komplett ab.
Grund ist der Schleifenwiderstand, damit die Überstromeinrichtung zuverlässig im Kurzschlußfall auslösen kann...Dieser sollte nicht höher als 1.5 Ohm sein, was eine Leitungslänge von 100m bei einem Leiterquerschnitt von 2.5qmm (~1,4 Ohm) gewährleistet.
Wenn man mehr als eine 100m Kabeltrommel an den Stromerzeuger anschließt und jeweils Verbraucher anschließt, kann es sein, das der Stromerzeuger den Kurzschlußstrom zum auslösen des Überstromschutzes nicht mehr liefern kann und z.B. der Verbraucher sowie die Leitung zu warm wird und anfängt zu brennen.
Für den Personenschutz sind die Stromerzeuger ja als IT Netz (Schutztrennung) ausgelegt. Wenn ich allerdings die beiden Pole (L und N) anfasse, bekomme ich auch einen "gewischt".

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 15.07.2011 00:00 Pete7r O7., Kerpen
 15.07.2011 01:20 Olaf7 L.7, Preetz
 15.07.2011 08:03 Flor7ian7 V.7, Viechtach
 15.07.2011 08:24 Anto7n K7., Mühlhausen
 15.07.2011 10:45 Olf 7R., Hilbersdorf
 15.07.2011 21:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.07.2011 21:36 Olf 7R., Hilbersdorf
 15.07.2011 22:08 ., Haan / Rhld
 17.07.2011 19:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.07.2011 09:54 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.07.2011 10:47 Olf 7R., Hilbersdorf
 15.07.2011 09:00 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 15.07.2011 09:26 Sven7 N.7, Gehrden
 15.07.2011 17:50 Pete7r O7., Kerpen
 07.12.2025 10:58 Holg7er 7S., Adelsdorf
 07.12.2025 14:28 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 07.12.2025 17:41 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.12.2025 20:55 Darr7e H7., hamburg
 07.12.2025 21:18 Dirk7 B.7, Karlsbad
 08.12.2025 19:01 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.12.2025 07:41 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.12.2025 07:44 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 08.12.2025 19:08 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.12.2025 21:54 Uwe 7M., Neumünster
 08.12.2025 22:33 Dirk7 B.7, Karlsbad

0.264


Leitungslänge Stromerzeuger - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt