| Thema | Leitungslänge Stromerzeuger | 25 Beiträge |
| Autor | Uwe 8M., Neumünster / SH | 891986 |
| Datum | 08.12.2025 21:54 MSG-Nr: [ 891986 ] | 26 x gelesen |
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Die maximale Leitungslänge von 100 m wird nicht für den Personenschutz vorgeschrieben, sondern für den Leitungs- / Überlastschutz.
damit die Kabel nicht unangenehm Warm werden und zu brennen anfangen, DIN 14685. Deshalb wickelt man Kabeltrommeln ja auch komplett ab.
Grund ist der Schleifenwiderstand, damit die Überstromeinrichtung zuverlässig im Kurzschlußfall auslösen kann...Dieser sollte nicht höher als 1.5 Ohm sein, was eine Leitungslänge von 100m bei einem Leiterquerschnitt von 2.5qmm (~1,4 Ohm) gewährleistet.
Wenn man mehr als eine 100m Kabeltrommel an den Stromerzeuger anschließt und jeweils Verbraucher anschließt, kann es sein, das der Stromerzeuger den Kurzschlußstrom zum auslösen des Überstromschutzes nicht mehr liefern kann und z.B. der Verbraucher sowie die Leitung zu warm wird und anfängt zu brennen.
Für den Personenschutz sind die Stromerzeuger ja als IT Netz (Schutztrennung) ausgelegt. Wenn ich allerdings die beiden Pole (L und N) anfasse, bekomme ich auch einen "gewischt".