| Thema | Leitungslänge Stromerzeuger | 27 Beiträge | ||
| Autor | Dirk8 B.8, Karlsbad / Baden-Württemberg | 891987 | ||
| Datum | 08.12.2025 22:33 MSG-Nr: [ 891987 ] | 82 x gelesen | ||
Geschrieben von Uwe M. Wenn man mehr als eine 100m Kabeltrommel an den Stromerzeuger anschließt und jeweils Verbraucher anschließt, kann es sein, das der Stromerzeuger den Kurzschlußstrom zum auslösen des Überstromschutzes nicht mehr liefern kann und z.B. der Verbraucher sowie die Leitung zu warm wird und anfängt zu brennen. Ja richtig, aber nur ein Teil der Wahrheit und damit kommt mein Punkt 2 von oben wieder ins Spiel. Der Satz von oben müsste weiter gehen: ...und anfängt zu brennen oder es zu gefährlichen Berührspannungen kommt. Motorgeneratoren von Kleinerzeugern haben keine Reserven um bei Nennleistung genügend "Kurzschlußstrom" zu liefern um irgendwelche Automaten (rechtzeitig) auszulösen. Die schaffen nur zwischen dem zwei- und dreifachem Nennstrom. Was in einer Gebäudeverkabelung mit Netztrafoeinspeisung (17 facher Kurzschlußstrom) noch locker funktioniert kann hier unangenehm werden. | ||||