Geschrieben von Adrian R.Nein, er macht kein IT-Netz.
Natürlich nicht, deswegen steht in der DIN 14685-2 ja auch "Schutztrennung mit Potentialausgleich mit mehr als einem Verbrauchsmittel". Aber in der Ausbildung nennt die Feuerwehr das trotzdem immer IT-Netz. Auf die Schnelle in den Bedienungsanleitungen nachgelesen bezeichnet ein Hersteller diese Betriebsart als "II" und der andere als "IT" *schulterzuck*
Allerdings steht in der DIN 14685-2 auch, dass die maximale Leitungslänge zwischen zwei Betriebsmitteln 100 m bei 2,5mm² Kupfer sind. Und da sagt sogar die FwDV1, dass man zusätzlich noch bis zu zweimal 10 Meter Anschlussleitung haben darf, mit in der Regel geringerem Querschnitt. Dass man damit die 1,5 Ohm aus der DIN 6280-10 überschreitet stört die FwDV nicht. Es sei denn, es sind Elektropumpen im Spiel...