Hi,



Geschrieben von Markus GroßFür C-42 bei 200 l/min 0,2 bar pro C-Länge, bei 400 l/min 0,7 bar pro C-Länge.



Danke für die Werte. Das entspricht so ziemlich dem, was ich grade in ner Tabelle gefunden habe:



400l -> 0,81 bar

200l -> 0,225 bar



Habt ihr selbst gemessen?



Geschrieben von Markus GroßDie Zahlen stehen als Faustwerte in den Standing Orders.



Version 1.63 von Oktober 2004 ist noch aktuell?

Gruß,

Christian Rieke



"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."

(Albert Einstein)