Geschrieben von Sascha Joerchel Frag doch einfach mal bei der Fa., die die Prüfung gefordert hat wie sie sich das vorstellen und erklär ihnen das mit dem Einsatz. Ich habe jetzt zumindest bei dem Unternehmen, bei dem der Brunnen ist, nachgefragt. Der Brunnen ist erst einmal die einzige Löschwasserentnahmestelle auf dem Betriebsgelände. Angrenzend läuft eine Becke. Desweiteren sind innerhalb von knapp 100 m ab den Werkstoren zwei Hydranten (150er,Ringleitung) und in ca. 200 m befindet sich ein weiterer Löschwasserbrunnen. Das alles wurde aber in der aktuellen Planung bewusst ausser acht gelassen. Man hat festgelegt, dass bei einem Vollbrand 3.200 l/min über zwei Stunden sichergestellt werden müssen. Und das über den Brunnen, da der halt auf dem Gelände liegt. Wenn man jetzt von den Nennwerten ausgeht ((T)LF 16 --> 1.600 l/min bei 8 bar) ist das nicht zu schaffen. Zumindest nicht mit einem Abgang. Natürlich können wir mit Rechenschieber, erhöhten Drücken usw. vielleicht ein annähernde Leistung erreichen. Das ist dann aber eine rechnerische Darstellung. Lässt sich in meinen Augen nur mit Meßinstrumenten untermauern, die wir nicht haben. Die Pumpen werden regelmässig geprüft. Also können wir die geforderte Nennleistung der Pumpe voraussetzen und auch dokumentieren. Dann wird man wahrscheinlich zu der Erkenntniss kommen, dass die geforderte Leistung nicht erreicht wird. Ergo muss mindestens eine weitere Entnahmestelle her. Was für uns als Feuerwehr, aber auch für das Unternehmen im Brandfall sicherlich nicht verkehrt ist. Gruß Christian Bergmann Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr www.feuerwehr-neuenhaus.de | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|