ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorSasc8ha 8J., Schierling / Bayern357851
Datum28.08.2006 11:15      MSG-Nr: [ 357851 ]16670 x gelesen

Yep, das mit der Durchflußmenge der B weiß ich durchaus.

Nur bei einer Prüfung die wahrscheinlich ein jemand aus einer Behörde mit besucht kannst nur schlecht verkaufen, dass dein Fahrzeug eine Nennleistung von 1600/8 hat, du aber bei 4 B 3200/5,5 raushaust.

Ich weiß durchaus, dass die Pumpen die Leistungen bringen. Hatte letztens eine neue Rosenbauer TS8/8 :-)))) besser eine TS16/10 auf Prüfstand. Gigantisches Teil.

Nur der Nachweis ist schwierig. Die Tabelle der Strahlrohre gibt dir Recht, das Typenschild deiner FP 16 widerspricht dir. Das war das, was ich meinte.

Ich würde die Prüfung mangels Durchführbarkeit einfach mal auf Eis legen. Das kann man ja durchaus belegen, dass es im FF-Bereich von 30 km kein Fahrzeug gibt, dass diese Nennleistung hat. Dann kann man denen anbieten, einen 2te Abgang zu installieren und dann vernünftig zu prüfen.

MkG,

Sascha


Die gemachten Aussagen spiegeln nur meine eigene Meinung wider und nicht die der FF Schierling oder anderer Hilfsorganisationen