1. Wasserentnahmestelle
2. Wochenende
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese bzw. Osnabrück / Niedersachsen357880
Datum28.08.2006 14:56      MSG-Nr: [ 357880 ]16433 x gelesen

Moin,
Geschrieben von Christian BergmannDas alles wurde aber in der aktuellen Planung bewusst ausser acht gelassen. Man hat festgelegt, dass bei einem Vollbrand 3.200 l/min über zwei Stunden sichergestellt werden müssen. Und das über den Brunnen, da der halt auf dem Gelände liegt.

dann hoff ich mal, der Betrieb auch noch irgendwo eine der Turbinen-TS oder ähnliches rumstehen hat. Hätte er das, köntne man ja damit prüfen. Hat er aber offenbar nicht => wie will man denn dann im Einsatz dort die 3200Liter entnehmen bei einer A-Kupplung?

Geschrieben von Christian BergmannWenn man jetzt von den Nennwerten ausgeht ((T)LF 16 --> 1.600 l/min bei 8 bar) ist das nicht zu schaffen. Zumindest nicht mit einem Abgang. Natürlich können wir mit Rechenschieber, erhöhten Drücken usw. vielleicht ein annähernde Leistung erreichen. Das ist dann aber eine rechnerische Darstellung. Lässt sich in meinen Augen nur mit Meßinstrumenten untermauern, die wir nicht haben.

Deine Pumpe hat ein Manometer. Ein B-Rohr einen halbwegs definierten Durchfluss (wobei B ein schlechtes Beispiel ist, von wegen 700 vs. 800l/min je nach Bundesland). Wenn jetzt die Pumpe nicht mehr genügend Wasser liefert, wird der Ausgangsdruck zusammenbrechen. Wenn der bei den erwähnten 5,5bar bleibt, habt ihr auch etwa 3200l/min.

Geschrieben von Christian BergmannDann wird man wahrscheinlich zu der Erkenntniss kommen, dass die geforderte Leistung nicht erreicht wird. Ergo muss mindestens eine weitere Entnahmestelle her. Was für uns als Feuerwehr, aber auch für das Unternehmen im Brandfall sicherlich nicht verkehrt ist.

Hmm, sind denn die 3200l/min zusätzlich zu den anderen WE erforderlich? Dein eines Posting liest sich eher so, als wenn mandie außer acht gelassen hat. Dann könnte man die aber mit einbeziehen. Die 150er Ringleitung liefert ja auch noch das eine oder andere Tröpfchen und ist im Erstangriff sicher praktischer, als anzufangen Saugschläuche zu kuppeln....