alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen357896
Datum28.08.2006 16:38      MSG-Nr: [ 357896 ]16357 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Thomas Edelmann
4 B-Strahlrohre ohne Mundstück an die Pumpenabgänge, Pumpendruck ca 5,5 bar und schon hast du 3200 l/min Nennförderstrom. Wenn die Pumpe mehr Druck kann habt ihr entsprechend mehr Durchfluß.
Wird sie brauchen, denn das stimmt nicht ganz!
M.W. gibt ein B22 bei 5,5 bar 714 l/min ab, was bei 4 Rohren ca. 2860 l/min sind und somit 12 % zu wenig. 800 l/min sind es bei exakt 6,25 bar. Hierbei ist aber immer der Strahlrohrdruck gemeint und da ein B-20-K bei 800 l/min ca. 0,25 bar Druckverlust hat, muß der Pumpenausgangsdruck für den Versuch schon 6,5 bar betragen (also 18 % mehr).


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.090


Löschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt