ThemaSchnellangriff im Innenangriff57 Beiträge
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern380853
Datum15.01.2007 14:51      MSG-Nr: [ 380853 ]18353 x gelesen

Meine WF hat auf allen Fahrzeugen jetzt zusätzlich zu den üblichen Ausrüstungen mit formstabilem Schlauch und Schnellangriffsverteiler noch D-Tragekörbe mit HSR eingeführt.

Da es mit einem langen, wassergefüllten C42 zu schwer wird verquamlte Räume abzusuchen haben wir D-Schlauchtragekörbe eingeführt. Ab Schnellangriffsverteiler wird am linken Abgang wie das erste C-Rohr angekuppelt. In Verbindung mit einem HSR erreichen wir 130 L/min, also gleichwertig mit einem klassischen CM-Rohr. dafür viel leichter. Der Pumpenausgangsdruck muß bei mehr als 30 m D-Angriffsschlauch geringfügig erhöht werden (zuzüglich eine B-Länge bis Schnellangriffsverteiler)

Da der D-Schlauch dünner und leichter ist, sollte etwas mehr auf die gefahr geachtet werden den schlauch irgendwo einzuklemmen.

Der D-Schlauch dient uns als Kombination von Möglichkeit der Brandbekämpfung und ist natürlich höherwertig als einen verquamlnten Raum nur mit der Leine "bewaffnet" abzusuchen.

Volker



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen