News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | zurück | ||
Thema | Brandschutz in Hochregallagern | 6 Beiträge | ||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 387269 | ||
Datum | 20.02.2007 18:10 MSG-Nr: [ 387269 ] | 5388 x gelesen | ||
Geschrieben von Michael Weißhaar Sollte es ein vollautomatisches Lager sein besteht die Möglichkeit den Brandschutz über das oxyreduct-Verfahren sicherzustellen. Dabei wird in der Halle eine Atmosphäre mti max. 15 Vol.% Sauerstoff erzeugt. Das Ganze passiert in der Regel mit Stickstoffeinleitung. Der Stickstoff wird vor Ort produziert. Hm, sobald eine regelmäßige Übergabe von Lagergut an die normale Atmosphäre geschieht, bekommt man mit diesem System Probleme. Das ist eher was für Archive oder Serverräume, die selten betreten werden. Auch die Größe des Lagerraums kann diese Technik an die Grenze bzw. an die Kostengrenze bringen. Normalerweise wird die Konzentration durch Luftzerlegung und neue Dosierung gewonnen - ist aber recht teuer. Oxyreduct ist eine Firmenbezeichnung... Gruß LP | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|