Infos: | 05.12.07 Unfall mit Todesopfer in Göttingen: Überraschendes Ergebnis der Unfalluntersuchungskommission 01.12.07 Abschlussbericht der Unfallkommision zum Einsatz am 27.07.2006 Kellerbrand Oeconomicum Georg-August-Universität Göttingen
|
Moin
Geschrieben von Lars TiedemannLieß Dir mal den Unfallbericht Göttingen durch Das habe ich selbstverständlich vorher getan.
Geschrieben von Lars TiedemannDazu (zur Kühlwirkung) braucht´s also keine Undichtigkeit, sondern scheinbar einen gesteigerten Verbrauch.... Dabei ist es dann aber egal, mit welcher Gerätetechnik ich unterwegs bin.
Das Argument, dass die Kühlung durch höheren Durchfluss bewirkte, dass der Truppmann kein Problem bekam, weise ich nicht von der Hand, das erscheint mir schlüssig. Ich wehre mich aber dagegen, dass man hieraus schließen soll, dass ÜD-Geräte da nun besser wären; denn bei korrekter Anwendung habe ich eben mit denen keinen Mehrverbrauch.
Die 18 Liter Mehrverbrauch des Truppmanns in Relation zu den 50 - 65 Litern des Truppführers bedeuten einen Mehrverbrauch von über 30% - atmungsbedingt.
Dies als Vorteil der ÜD-Technik im Zuge undichter Masken nachempfinden zu wollen, halte ich für gelinde gesagt .. mutig.
Gruß
Sebastian
--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)
Wer bei anderen schlecht über mich reden möchte, der kann sich gern bei mir noch ein paar Anregungen holen ;o)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 01.12.2007 10:26 |
|
Jan 7S., Wallenhorst | |