Geschrieben von michael andrewsDu hast mich falsch verstanden, die Glühlampe ist nicht defekt, es tritt kein Kurzschluß auf.

Nein, habe ich nicht. Deshalb schrieb ich ja von der Betriebszeit Deines elektrischen Verbrauchers...

Geschrieben von michael andrewsWi kommst du zu dem Wert von 144A? und 0,1 sec.?


Ein B16 muß in 0,1 sec im Kurzschlußfall sicher ausschalten. Dazu brauchst Du bei der Auslösecharakteristik einen Auslösestrom von 144A.

Die Netzspannung hast Du auch.

Aber nach etwas suchen hab ich auch wieder gefunden, daß ein Streichholz für etwa 15 Sekunden 100 W leistet. Das sollte sich jetzt recht einfach auf Deine 25W- Glühlampe umrechnen lassen...


mit freundlichen Grüßen

Jo(sef) Mäschle




Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.12.2007 10:11 mich7ael7 a.7, Kirchdorf
 08.12.2007 10:42 Jose7f M7., Bad Urach
 08.12.2007 17:11 Juli7an 7H., Stemwede
 09.12.2007 13:58 mich7ael7 a.7, Kirchdorf
 09.12.2007 18:40 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.12.2007 19:38 Jose7f M7., Bad Urach
 09.12.2007 19:51 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.12.2007 20:44 Bern7ade7tte7 S.7, Marxheim
 10.12.2007 17:50 mich7ael7 a.7, Kirchdorf
 16.12.2007 21:40 Dirk7 W.7, Algermissen
 09.12.2007 19:01 Andr7eas7 H.7, Ditzingen
 16.12.2007 20:34 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld

0.167


Lichterkette die 2. - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt