Moin,
meines Wissens ist es so, dass ein solcher Kurzschluss (wenn es denn einen gab) normalerweise nachdem das erste mal die "Sicherung geflogen" ist mindestens noch einmal wieder aufgeschaltet wird. Je nach dem wie die Rahmenbedingungen sind kann wohl auch eine kaputte Leitung noch mit Spannung versorgt werden. Allerdings hätte ich auch gedacht, dass es in diesem Falle wie geschildert eigentlich zu einer Abschaltung gekommen wäre - zumal die Sache ja schon eine Zeitlang da rum gelegen haben muss.
Bei meinem alten Arbeitgeber gab es häufiger Störungen durch kurzschlüsse im 20 kV-Bereich (Bagger, Erdschluss usw.), und das führte eigentlich immer dazu dass Sicherungen in den Schaltanlagen geflogen sind und in Folge irgendwo ein Stromausfall auftrat. Dann musste vor Ort geschaltet werden, um die Versorgung wieder sicherstellen zu könne.
Gruß, otti