Hallo,
Geschrieben von Schmidt Kim
Aber solten wir nicht im folgendem Fall dafür sorgen das Das Gebäude Netzseitig getrennt ist, mein ja nur wegen der Gefahr des plötzlichen wiedereinsetzens der Normalversorgung
Das muß unter allen Umständen abgesichert sein! Die EVU kann ja gar nicht auf unsere Stromerzeuger synchronisieren und dann...

Also Einspeisen mind. hinter der gezogenen Hausanschlußsicherung.
Das Einspeisen in Netze ist von unserer Kapazität her, eh nur Theoretisch und verlangt immer die Mitwirkung der EVU um mind. die Trafosicherungen zu entfernen.

Geschrieben von Schmidt Kim
Sonderfall TT-Netz?
Für mich ist es weniger ein Sonderfall ;-)
Ich kenne keine öffentlichen EVU die wenigstens TN-C zur Verfügung stellen würden. Also haben wir es beim (provisorischen) Einspeisen von außen eigentlich immer mit TT zu tun, d.h. die "Erdung" also der PE wird im Gebäude erzeugt (wie es das 2. "T" sagt: ja unabhängig von einer bestehenden Erdung eines Punktes dees Versorgungssystems). Fest angebrachte Einspeisepunkte/Stecker für "Notstrom" wären dann wohl immer TN-C. Nicht ganz astrein, weil das Versorgungssystem (unser Generator) trotzdem keine Sternpunkterde selbst hat, sondern diese über das Verbrauchersytem erlangt.
So ungefähr ;-)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.08.2008 21:07 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.08.2008 23:45 Jose7f M7., Bad Urach
 10.08.2008 00:30 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 10.08.2008 08:16 Sven7 H.7, Ibbenbüren
 10.08.2008 00:38 R@lf7 S.7, Sörgenloch
 10.08.2008 02:19 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 10.08.2008 10:04 Udo 7B., Aichhalden
 10.08.2008 14:17 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 10.08.2008 16:11 Jan 7M., Saarbrücken
 10.08.2008 15:33 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.08.2008 18:35 Kim 7S., Hambergen
 11.08.2008 19:15 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.08.2008 19:45 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 11.08.2008 19:53 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.08.2008 20:13 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 10.08.2008 23:34 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.08.2008 14:25 ., Bockenheim
 11.08.2008 14:44 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.08.2008 15:49 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 11.08.2008 17:19 Dirk7 S.7, Urmitz
 12.08.2008 06:31 ., Bockenheim

0.216


Feuerwehrs und Strom - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt