Mehrbereichs-Schaummittel
Löschgruppenfahrzeug
Hallo
Geschrieben von Ralf SchmidtEin noch ausstehender Versuch auf meiner Liste ist die tatsächliche Empfindlichkeit des Zumischstroms auf Gegendruck. Das werd ich bei gelegenheit mit Hilfe einer Drehleiter mal ausprobieren
Wir hatten im Jahr 2000 einen Flachdachbrand einer im Neubau befindlichen 30 Meter hohen Produktionshalle zu Bekämpfen (Es standen Isolationsmaterial und Dachpappe sowie ein Teerkocher in Flammen). Einzige Zugangsmöglichkeit bestand über ein Gerüst. Zur Brandbekämpfung haben wir ein Schwerschaumrohr (S4) mit MBS vorgenommen. Aufbau der Leitung wenn ich mich richtig erinnern kann.
B20 - Z4R - 5 x B20 (davon 2 Senkrecht am Gerüst befestigt) - S4
Es war nach meiner Erinnerung die einzige Leitung am LF, Zumischrate weiß ich nicht, Ausgangsdruck ebenfalls nicht. Der Schaum hatte nach meiner Erinnerung eine gute Qualität. Auf jeden Fall hatten wir das Feuer 28 Minuten nach Meldungseinlauf in Gewalt (hab noch mal im Einsatzbericht gekuckt). Fazit, es hat funktioniert.
Gruß
Klaus