AutorJose8f M8., Bad Urach / BaWü507543
Datum04.09.2008 06:48      MSG-Nr: [ 507543 ]11146 x gelesen

Geschrieben von Andreas FreyDas beantwortet zwar nicht die Frage nach der "Klassifizierung" der Brandschutztür,


Doch, tut es, wenn man die Begrifflichkeiten kennt.

Feuerhemmend: 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer,

Feuerbeständig: 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer.

Geschrieben von Andreas Freyfeuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Türen

Das ist also folglich mindestens eine T30-RS.

Jetzt klar?


mit freundlichen Grüßen

Jo(sef) Mäschle