Moin,
Geschrieben von Markus GroßBeim Ausfall des Nullleiters ist dann wohl irgendwie die Spannung von L2 über die Verbindungen innerhalb des o. g. PC-Arbeitsplatzes in den Nullleiter des anderen USV-Kreises gelangt, so dass hier statt L1 + 0 jetzt L1 + L2 anlag. Somit wurden alle Geräte, die an der USV1 hängen, mit ungesunden 400 V versorgt.
Möglich. Alternativszenario: Bruch eines PEN-Leiters, die Neutralleiterströme werden aber von den Netzwerkschirmen abgeführt. Nur sind weder die noch deren Anbindung auf der Netzwerkkarte sonderlich stromtragfähig ausgelegt. Gibt bei nennenswerten Strömen ebenfalls Rauchzeichen. Dann aber eher von den Netzwerkarten.
Gerade Schaltnetzteile sind hinsichtlich der Neutralleiterbalstung fies, weil meist Oberwellen mit dreifacher Frequenz auftreten - welche sich entgegen den normalen 50Hz-Strömen nicht im Neutralleiter aufheben. Im Extremfall ziehen die werden die Kondensatoren in den Netzteilen nur für einen kurzen Moment in der Spitze des Spannungsverlaufs geladen, dafür mit einem recht ordentlichen Strom. der Sicherung im Außenleiter (Phase) ist das realtiv egal, hat ja dahzwischen Pasen sich zu erholen. Nur der Neutralleier kriegt dann die dreifache (gemeinsamer Rückleiter für drei 120° versetzte Phasen mit jeweils ihren Stromspitzen, welche sich bei diesem kurzzeitigen Stromverlauf nicht aufheben) Belastung ab und keiner merkts...
Geschrieben von Markus GroßKann es an einer fehlerhaften Installation liegen oder ist das auch bei korrekter Installation möglich?
Möglich, das gepfuscht wurde, ebenso möglich, dass der Fehler durhc verschlissene Kontakte im N (FI-Schalter, Schütze usw.) hervorgerufen wurde oder durch oben beschriebene Vernachlässigung von Oberwellen der N mehr oder weniger weggebrannt ist. Bei modernen Netzteilen ist's dank aktiver PFC nich mehr so gravierend, aber wenn da Ramsch verbaut wurde durchaus denkbar. Vielleicht aber auch nur bei irgenwedlchen Arbeiten vergessen, 'ne Schraube im N richtig anzuziehen?
Geschrieben von Markus GroßSind vergleichbare Fälle bekannt? Ist das Problem grundsätzlich bekannt?
yepp und yepp.
Gruß,
Thorben
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |