Moin,

ein Hinweis aus der DIN VDE 0132 - August 2001, Seite 8:

"Bei Rettungsarbeiten an Oberleitungen elektrischer Bahnen (von 1kV bis 25kV) ist eine Annäherung bis auf 1,5m möglich [siehe DIN VDE 0105-103...]"

Das dürfte dann der Wert sein, der entscheidend ist, denn alle anderen Arbeiten sollten eine Abschaltung, Erdung abwarten können.
Die 1,5m gelten dann auch für "Mann im Korb und Arm ausgestreckt".

Das ist somit eine Unterschreitung des eigentlich festgelegten Wertes für den Bereich ab 1kV von 3m.
3m haben wir in die HAUS-Regel übernommen.


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!


Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.12.2008 11:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.12.2008 11:26 Mark7us 7R., Stockach
 03.12.2008 11:28 Rain7er 7H., Schüttorf
 03.12.2008 11:31 Patr7ick7 Ö.7, Bönnigheim
 03.12.2008 11:35 Stef7an 7J., Birlenbach
 03.12.2008 11:50 Stef7an 7J., Birlenbach
 03.12.2008 12:03 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 03.12.2008 12:10 Udo 7B., Aichhalden
 03.12.2008 12:12 Feli7x K7., Bochum/Freudenstadt
 03.12.2008 12:18 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 03.12.2008 12:32 Rain7er 7H., Schüttorf
 03.12.2008 13:08 Stef7an 7J., Birlenbach
 03.12.2008 12:16 Udo 7B., Aichhalden
 03.12.2008 12:33 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 04.12.2008 09:45 Stef7an 7H., Wolfenbüttel
 03.12.2008 19:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 04.12.2008 10:14 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 07.12.2008 19:18 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 07.12.2008 19:30 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 03.12.2008 19:47 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

0.355


Einsatz v. Hubrettungsfahrzeug, Abstand von Stromleitungen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt