Thema | Brandmeldeanlage und Dampf - suche Lösungsvorschläge | 28 Beiträge | ||
Autor | Mark8us 8H., Knittlingen / Baden-Württemberg | 592068 | ||
Datum | 14.11.2009 12:03 MSG-Nr: [ 592068 ] | 9478 x gelesen | ||
Hallo Andy, folgende Möglichkeiten fallen mir da spontan ein: - Kopplung von Meldern: die BMA alarmiert die Feuerwehr erst dann, wenn mindestens ZWEI Melder ausgelöst haben (ob diese Lösung sinnvoll ist hängt davon ab, wie viel Dampf Ihr zur Reinigung erzeugt und wie weit zwei Melder voneinander entfernt liegen) - Kopplung von Rauch- und Flamm- und/oder Wärmemelder - Anwesenheitsschaltung: wenn Ihr tagsüber im Betrieb seid, stellt Ihr die BMA auf "anwesend". Dann löst die BMA bei der Detektion von Rauch zuerst einen VORALARM aus; wenn dieser innerhalb von 60 Sekunden quitiert wird, habt Ihr (je mach Programmierung) einige Minuten Zeit zu erkunden, ob ein echter oder ein Fehlalarm vorliegt. Läuft während der Erkundung ein zweiter Melder ein, wird die Erkundungszeit unterbrochen und die BMA alarmiert sofort die Feuerwehr. Handdruckmelder führen immer SOFORT zu einer Alarmierung der Feuerwehr - diese unterliegen NICHT der Erkundungszeit. Vielleicht hilft das ja weiter. Grüßle Markus | ||||