News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | zurück | ||
Thema | Liste von Gebäuden mit Photovoltaikanlagen/Nagelbinder-Konstruktionen | 25 Beiträge | ||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 627553 | ||
Datum | 01.06.2010 20:39 MSG-Nr: [ 627553 ] | 9284 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Hallo, Geschrieben von Peter F. Butenschön Die Leitungen vom Dach zu den Wechselrichtern führen auch nach dem Betätigen des Trennschalters bis zu 700V. Geschrieben von Ulrich Wolf Richtig! Und deshalb wäre es wünschenswert, wenn die DC Trennung bereits nahe an den Modulen erfolgt. Am Besten sogar innerhalb der Reihenschaltung der DC Leitung, so dass nur max. 120 Volt DC anstehen können. Und was spräche gegen einen Kurzschlußschalter? Der könnte sogar die Leitung über den Kurzschlußstrom überwachen? mkg hwk | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|