Rauchansaugsystem - Selbstansaugende Meldekomponente einer BMA
Also sooo einfach ist die Wartung dann auch wieder nicht. Die Ansaugbohrungen setzen sich mit der Zeit zu und führen zu Störungsmeldungen, d.h. die Rohrleitungen müssen regelmäßig mittels Druckluft ausgeblasen werden. Ebenso sind die (welche auch immer eingesetzt werden sollen) Staubfilter oder ggf. Wasserabscheider regelmäßig zu reinigen. Eine zweimelderabhängigkeit ist auch nur mit einer 2. Rohrleitung möglich. Ich würde punktuelle Mehrkriterienmelder vorziehen. Sie müssen vorerst garnicht gereinigt werden und ermöglichen leichter eine Zweimelderabhängigkeit, jeder kann einzeln abgeschalten werden und zudem sind die Kennfelder auf Fahrzeughallenbetrieb programmierbar. Außerdem können sie im Bedarfsfall auch ohne Leiter o.ä. ausgetauscht werden. Sollte wirklich mal einer defekt sein so ist nicht gleich die ganze Halle ohne Überwachung. Je nach System muß man bei DEM RAS auch mit einer nicht unerheblichen Geräuschbelästigung rechnen (z.B. Wagner). Preislich dürfte es auch sinnvoll sein die Sache mal durchzurechnen (Rauchansaugsystem vs. Mehrkriterienmelder).